실내 냉방시 현열부하가 8000kcal/h인 실내를 26℃로 냉방하는 … | [공조냉동기계기능사 필기] 13년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기능사 필기] 13년 3회차
실내 냉방시 현열부하가 8000kcal/h인 실내를 26℃로 냉방하는 경우 20℃의 냉풍으로 송풍하면 필요한 송풍량은 약 몇 m3/h 인가? (단, 공기의 비열은 0.24kcal/kg℃이며, 비중량은 1.2kg/m3이다.)
1
2893
2
4630
3
5787
4
9260
해설
현열부하는 로 나타낼 수 있으므로, 먼저 필요한 질량 풍량을 구한다.
이를 비중량으로 나누어 체적 풍량으로 바꾸면 이 된다.