암모니아 냉동장치에서 실린더 직경 150㎜, 행정이 90㎜, 회전수 1170rpm, 기통수 6기통 일 때, 법정 냉동능력(RT)은? (단, 냉매상수는 8.4이다.)
1
약 98.2
2
약 79.7
3
약 59.2
4
약 38.9
해설

피스톤 압출량 VV를 구한 뒤 냉매상수 CC로 나누면 법정 냉동능력은 약 79.7RT가 된다.

V=π4D2×L×N×60×ZV = \dfrac{\pi}{4}D^2 \times L \times N \times 60 \times Z

여기서 D=0.15 mD=0.15\,\mathrm{m}, L=0.09 mL=0.09\,\mathrm{m}, N=1170 rpmN=1170\,\mathrm{rpm}(60을 곱해 시간당으로 환산), Z=6Z=6(기통수)을 대입하면 V≈669.9 m3/hV \approx 669.9\,\mathrm{m^3/h}이다.

법정 냉동능력 R=VC=669.98.4≈79.7 RTR=\dfrac{V}{C}=\dfrac{669.9}{8.4}\approx 79.7\,\mathrm{RT}이다.