다음의 공기선도에서 (2)에서 (1)로 냉각, 감습을 할 때 현열비(S… | [공조냉동기계기능사 필기] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기능사 필기] 15년 1회차
다음의 공기선도에서 (2)에서 (1)로 냉각, 감습을 할 때 현열비(SHF)의 값을 식으로 나타낸 것 중 옳은 것은?
1
2
3
4
해설
현열비는 전열량에 대한 현열량의 비이므로 SHF = (i3 − i1) ÷ (i2 − i1) 로 나타낸 식이 옳다.
선도에서 상태 (2)는 온도 t2·절대습도 x2, 상태 (1)은 온도 t1·절대습도 x1이고, 보조점 (3)은 t3 = t2, x3 = x1 인 점으로 찍혀 있다.
따라서 (2)→(3)은 온도가 일정한 채 절대습도만 내려가는 잠열 변화(i2 − i3), (3)→(1)은 절대습도가 일정한 채 온도만 내려가는 현열 변화(i3 − i1)이다. 전열량은 i2 − i1이므로 현열비는 두 값의 비가 되고, 잠열비 (i2 − i3)/(i2 − i1)와 더하면 1이 된다.