응축압력이 지나치게 내려가는 것을 방지하기 위한 조치방법 중 틀린 것은? | [공조냉동기계기능사 필기] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기능사 필기] 15년 1회차
응축압력이 지나치게 내려가는 것을 방지하기 위한 조치방법 중 틀린 것은?
1
송풍기의 풍량을 조절한다.
2
송풍기 출구에 댐퍼를 설치하여 풍량을 조절한다.
3
수냉식일 경우 냉각수의 공급을 증가시킨다.
4
수냉식일 경우 냉각수의 온도를 높게 유지한다.
해설
응축압력이 지나치게 내려가는 것을 방지하려면 응축기로의 열제거량을 줄이거나 응축 효율을 낮춰야 한다. 1번 송풍기 풍량 감소와 2번 댐퍼로 풍량 제어는 응축기를 통과하는 공기량을 줄여 응축압력을 올리는 올바른 방법이다. 4번 냉각수 온도를 높게 유지하면 온도차가 감소하여 열제거량이 줄어들고 응축압력이 상승한다. 반면 3번 냉각수 공급을 증가시키면 응축기의 열제거 능력이 향상되어 응축압력이 더욱 내려가므로 목적에 정반대되는 조치다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.