양측의 표면 열전달율이 3000kcal/m2·h·℃인 수냉식 응축기의 … | [공조냉동기계기능사 필기] 15년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기능사 필기] 15년 3회차
양측의 표면 열전달율이 3000kcal/m2·h·℃인 수냉식 응축기의 열관류율은? (단, 냉각관의 두께는 3mm이고, 냉각관 재질의 열전도율은 40kcal/m2·h·℃이며, 부착 물때의 두께는 0.2mm, 물때의 열전도율은 0.8kcal/m2·h·℃이다.)
1
978kcal/m2·h·℃
2
988kcal/m2·h·℃
3
998kcal/m2·h·℃
4
1008kcal/m2·h·℃
해설
수냉식 응축기의 열관류율은 각 층 열저항의 합의 역수로 구하며, 계산하면 약 1008kcal/m²·h·℃이다.
열저항의 합은 이다.
따라서 열관류율은 로 계산된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.