모두CBT

NH 3 , R-12, R-22 냉매의 기름과 물에 대한 용해도를 설명… | [공조냉동기계기능사 필기] 15년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기능사 필기] 15년 3회차

NH 3 , R-12, R-22 냉매의 기름과 물에 대한 용해도를 설명한 것으로 옳은 것은?

  • ㉠ 물에 대한 용해도는 R-12가 가장 크다.
  • ㉡ 기름에 대한 용해도는 R-12가 가장 크다.
  • ㉢ R-22는 물에 대한 용해도와 기름에 대한 용해도가 모두 암모니아보다 크다.
1
㉠, ㉡, ㉢
2
㉡, ㉢
3
㉡
4
㉢
해설

세 서술 가운데 기름에 대한 용해도는 R-12가 가장 크다는 것만 옳다.

R-12는 광유와 어느 온도에서나 잘 섞이는 냉매여서 유(油) 용해도가 가장 크다. 덕분에 오일이 냉매를 따라 돌아 압축기로 회수되지만, 크랭크케이스에서 오일 포밍이나 증발기 전열면 오일 부착 같은 문제도 함께 생긴다. R-22는 저온에서 오일과 2층으로 분리되며, 암모니아는 기름과 거의 섞이지 않아 유분리기가 필수다.

  • 물에 대한 용해도는 암모니아가 압도적으로 크다. 물에 매우 잘 녹아 흡수식 냉동기의 냉매로도 쓰이며, 반대로 R-12는 물에 거의 녹지 않아 수분이 남으면 팽창밸브에서 동결(수분 폐색)이 일어난다.
  • R-22는 기름에 대한 용해도는 암모니아보다 크지만 물에 대한 용해도는 암모니아에 크게 못 미치므로, 둘 다 암모니아보다 크다는 설명은 성립하지 않는다.