모두CBT

실내의 현열부하가 52000kcal/h이고, 잠열부하가 25000kca… | [공조냉동기계기능사 필기] 15년 4회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기능사 필기] 15년 4회차
실내의 현열부하가 52000kcal/h이고, 잠열부하가 25000kcal/h일 때 현열비(SHF)는?
1
0.72
2
0.68
3
0.38
4
0.25
해설

현열비(SHF)는 전체 부하 중 현열부하가 차지하는 비율로, 현열부하를 현열부하와 잠열부하의 합으로 나누어 구한다.

SHF=qsqs+ql=5200052000+25000=5200077000SHF = \dfrac{q_s}{q_s+q_l} = \dfrac{52000}{52000+25000} = \dfrac{52000}{77000}

계산하면 SHF≈0.68SHF \approx 0.68이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.