모두CBT

실내 현열 손실량이 5000kcal/h일 때, 실내온도를 20℃로 유지… | [공조냉동기계기능사 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기능사 필기] 16년 2회차
실내 현열 손실량이 5000kcal/h일 때, 실내온도를 20℃로 유지하기 위해 36℃ 공기 및 m3/h를 실내로 송풍해야 하는가? (단, 공기의 비중량은 1.2kgf/m3, 정압비열은 0.24kcaI/kg·℃이다.)
1
985m3/h
2
1085m3/h
3
1250m3/h
4
1350m3/h
해설

실내 현열손실을 급기와 실내의 온도차, 풍량으로 나타낸 식을 세워 송풍량을 구한다.

Q=G×γ×Cp×ΔtQ = G \times \gamma \times C_p \times \Delta t에서 Δt=36−20=16∘C\Delta t = 36-20=16^\circ\mathrm{C}이다.

G=50001.2×0.24×16≈1085 m3/hG=\dfrac{5000}{1.2 \times 0.24 \times 16} \approx 1085\ \mathrm{m^3/h}로 계산된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.