모두CBT

암모니아 냉동장치에서 팽창밸브 직전의 온도가 25℃, 흡입가스의 온도가… | [공조냉동기계기능사 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기능사 필기] 16년 2회차
암모니아 냉동장치에서 팽창밸브 직전의 온도가 25℃, 흡입가스의 온도가 -10℃인 건조포화 증기인 경우, 냉매 1kg당 냉동효과가 350kcal이고, 냉동능력 15RT가 요구될 때의 냉매순환량은?
1
139kg/h
2
142kg/h
3
188kg/h
4
176kg/h
해설

냉동능력 15RT를 시간당 열량으로 환산한 뒤 냉동효과로 나누면 냉매순환량이 구해진다.

1RT를 3320 kcal/h3320\ \mathrm{kcal/h}로 두면 냉동능력은 15×3320=49800 kcal/h15 \times 3320 = 49800\ \mathrm{kcal/h}이다.

냉매순환량 G=49800350≈142 kg/hG=\dfrac{49800}{350}\approx 142\ \mathrm{kg/h}로 계산된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.