암모니아 냉동장치에서 팽창밸브 직전의 온도가 25℃, 흡입가스의 온도가 -10℃인 건조포화 증기인 경우, 냉매 1kg당 냉동효과가 350kcal이고, 냉동능력 15RT가 요구될 때의 냉매순환량은?
1
139kg/h
2
142kg/h
3
188kg/h
4
176kg/h
해설
냉동능력 15RT를 시간당 열량으로 환산한 뒤 냉동효과로 나누면 냉매순환량이 구해진다.
1RT를 로 두면 냉동능력은 이다.
냉매순환량 로 계산된다.