급속여과지의 길이가 6 m, 너비가 4 m이고, 역세척을 위하여 사용한 유량은 분당 18 m3 이다. 역세척 유속(m/hr)은?
45
55
65
75
급속여과지의 역세척 유속은 단면적당 유량으로 계산하며, 그 값은 45m/hr이다.면적=6 m×4 m=24 m2\text{면적} = 6\ \mathrm{m} \times 4\ \mathrm{m} = 24\ \mathrm{m^2}면적=6 m×4 m=24 m2Q=18 m3/min×60=1,080 m3/hrQ = 18\ \mathrm{m^3/min} \times 60 = 1{,}080\ \mathrm{m^3/hr}Q=18 m3/min×60=1,080 m3/hrv=1,080 m3/hr24 m2=45 m/hrv = \dfrac{1{,}080\ \mathrm{m^3/hr}}{24\ \mathrm{m^2}} = 45\ \mathrm{m/hr}v=24 m21,080 m3/hr=45 m/hr
급속여과지의 역세척 유속은 단면적당 유량으로 계산하며, 그 값은 45m/hr이다.
면적=6 m×4 m=24 m2\text{면적} = 6\ \mathrm{m} \times 4\ \mathrm{m} = 24\ \mathrm{m^2}면적=6 m×4 m=24 m2
Q=18 m3/min×60=1,080 m3/hrQ = 18\ \mathrm{m^3/min} \times 60 = 1{,}080\ \mathrm{m^3/hr}Q=18 m3/min×60=1,080 m3/hr
v=1,080 m3/hr24 m2=45 m/hrv = \dfrac{1{,}080\ \mathrm{m^3/hr}}{24\ \mathrm{m^2}} = 45\ \mathrm{m/hr}v=24 m21,080 m3/hr=45 m/hr