처리수량 9,000m3/day의 약품침전지가 폭 20m, 길이 45m일 때 표면부하율(m3/m2ㆍd)은?
5
10
15
20
표면부하율은 처리유량을 침전지 수면적으로 나눈 값이다.수면적은 20 m×45 m=900 m220\,\mathrm{m} \times 45\,\mathrm{m} = 900\,\mathrm{m^2}20m×45m=900m2이다.표면부하율은 9000 m3/day900 m2=10 m3/m2⋅day\dfrac{9000\,\mathrm{m^3/day}}{900\,\mathrm{m^2}} = 10\,\mathrm{m^3/m^2\cdot day}900m29000m3/day=10m3/m2⋅day이다.
표면부하율은 처리유량을 침전지 수면적으로 나눈 값이다.
수면적은 20 m×45 m=900 m220\,\mathrm{m} \times 45\,\mathrm{m} = 900\,\mathrm{m^2}20m×45m=900m2이다.
표면부하율은 9000 m3/day900 m2=10 m3/m2⋅day\dfrac{9000\,\mathrm{m^3/day}}{900\,\mathrm{m^2}} = 10\,\mathrm{m^3/m^2\cdot day}900m29000m3/day=10m3/m2⋅day이다.