보호계전시스템에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | [정수시설운영관리사 3급 1차] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[정수시설운영관리사 3급 1차] 23년 1회차
보호계전시스템에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
검출부는 CT, PT, ZCT, GPT 등으로 전기적 상태를 측정한다.
2
보호계전기는 계통의 사고 제거 등의 조치를 수행하는 요소이다.
3
과전류계전기는 일정 값 이상의 전류가 흘렀을 때 동작하며 단락사고 또는 과부하검출에 사용된다.
4
보호계전시스템은 정확성, 신속성, 선택성의 기능이 요구된다.
해설

사고를 실제로 차단·제거하는 조치는 차단기(CB)가 수행하며, 보호계전기는 사고를 검출해 차단기에 동작 신호를 보내는 역할을 한다.

따라서 보호계전기가 계통의 사고 제거 등의 조치를 직접 수행한다는 설명은 옳지 않다.

검출부(CT·PT·ZCT·GPT)의 역할, 과전류계전기의 단락·과부하 검출 기능, 보호계전시스템에 요구되는 정확성·신속성·선택성은 모두 맞는 설명이다.