모두CBT

한국전기설비규정상 전로에 시설하는 기계기구의 철대 및 금속제 외함에 접… | [정수시설운영관리사 3급 1차] 24년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[정수시설운영관리사 3급 1차] 24년 1회차
한국전기설비규정상 전로에 시설하는 기계기구의 철대 및 금속제 외함에 접지공사를 하지 않아도 되는 예외규정이 아닌 것은?
1
사용전압이 직류 150 V 또는 교류 대지전압이 300 V 이상인 기계기구를 건조한 곳에 시설하는 경우
2
저압용의 기계기구를 건조한 목재의 마루 기타 이와 유사한 절연성 물건 위에서 취급하도록 시설하는 경우
3
외함이 없는 계기용변성기가 고무ㆍ합성수지 기타의 절연물로 피복한 것일 경우
4
철대 또는 외함의 주위에 절연대를 설치하는 경우
해설

한국전기설비규정(KEC)상 기계기구의 철대·금속제 외함 접지를 생략할 수 있는 경우는 감전 위험이 작은 조건에 한정된다. 저압용 기계기구를 건조한 목재 마루 등 절연성 물건 위에서 취급하도록 시설하는 경우, 외함 없는 계기용변성기가 고무·합성수지 등 절연물로 피복된 경우, 철대 또는 외함 주위에 절연대를 설치한 경우가 이에 해당한다.

전압을 기준으로 한 생략 규정은 사용전압이 직류 300 V 또는 교류 대지전압 150 V 이하인 기계기구를 건조한 곳에 시설하는 경우이다.

따라서 직류 150 V 또는 교류 대지전압 300 V 이상인 기계기구를 건조한 곳에 시설하는 경우라는 서술은 기준값과 부등호가 모두 뒤바뀐 것으로, 접지 생략 예외규정에 해당하지 않는다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.