정수장 변압기 2차측 분전반 전압이 399V이고 원격감시제어설비용 분전… | [정수시설운영관리사 3급 1차] 25년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[정수시설운영관리사 3급 1차] 25년 1회차
정수장 변압기 2차측 분전반 전압이 399V이고 원격감시제어설비용 분전반 전원이 380 V 일 때 이 배전선로의 전압강하율(%)은?
1
3
2
4
3
5
4
6
해설
배전선로의 전압강하율은 수전단 전압을 기준으로 계산하며, 이 경우 5%가 된다.
전압강하율(%) = (송전단전압-수전단전압) / 수전단전압 × 100 이며, 여기서 송전단은 변압기 2차측 분전반 전압 399V, 수전단은 원격감시제어설비용 분전반 전원 380V이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.