급속여과지의 배관과 밸브류의 설치 시 유의사항으로 옳지 않은 것은? | [정수시설운영관리사 3급 1차] 25년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[정수시설운영관리사 3급 1차] 25년 1회차
급속여과지의 배관과 밸브류의 설치 시 유의사항으로 옳지 않은 것은?
1
유입관거는 충분한 단면적을 가져야 한다.
2
세척배출수관은 세척배출수를 천천히 배제할 수 있는 단면으로 한다.
3
유량조절기 이하의 배관은 유출관거의 수위 변화에 영향을 받지 않도록 한다.
4
필요한 계기류를 집중하여 설치하는 등 밸브를 확실하게 조작할 수 있도록 해야 한다.
해설
세척배출수관은 역세척 시 발생하는 다량의 세척배출수를 신속하게 배제할 수 있는 단면으로 설계해야 하므로, 천천히 배제하도록 한다는 설명은 옳지 않다.
급속여과지는 역세척 시 짧은 시간에 많은 유량이 흐르므로 배출수관의 통수 단면이 부족하면 역세척 효과가 떨어지고 여과지 운영에 지장을 줄 수 있다.
- 유입관거는 여과지에 필요한 유량을 안정적으로 공급할 수 있도록 충분한 단면적을 가져야 한다.
- 유량조절기 이하의 배관은 유출관거 수위 변화의 영향을 받지 않도록 설계해야 한다.
- 계기류를 집중 배치하여 밸브를 확실하게 조작할 수 있도록 하는 것은 유지관리상 바람직한 설치 원칙이다.