모두CBT

침전지에서 플록 제거율을 향상시키기 위한 방법으로 옳지 않은 것은? | [정수시설운영관리사 3급 1차] 25년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[정수시설운영관리사 3급 1차] 25년 1회차
침전지에서 플록 제거율을 향상시키기 위한 방법으로 옳지 않은 것은?
1
침전지의 침강면적을 크게 한다.
2
플록의 침강속도를 크게 한다.
3
유량을 적게 한다.
4
침전지의 수심을 깊게 한다.
해설

표면부하율(수면적부하)은 V0=QAV_0 = \dfrac{Q}{A}로 정의되며, 침강면적(A)과 유량(Q)에 의해서만 결정되고 침전지의 수심과는 관계가 없다.

  • 침강면적을 크게 하면 표면부하율이 작아져 제거율이 향상된다.
  • 플록의 침강속도를 크게 하면 침강시간이 짧아져 제거율이 향상된다.
  • 유량을 적게 하면 표면부하율이 작아져 제거율이 향상된다.

따라서 수심을 깊게 하는 것은 플록 제거율 향상과 직접적인 관련이 없다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.