모두CBT
정수장 침전지 유입량 10,000 m3/d, 침전지 길이 10 m, 깊이 5 m, 폭 10 m라면 침전지의 표면부하율(m3/m2/d)은?
50
100
200
400
표면부하율은 유입유량을 침전지 수면적으로 나눈 값이다.QA=10,000 m3/d10 m×10 m=100 m3/m2⋅d\dfrac{Q}{A}=\dfrac{10{,}000\ \mathrm{m^3/d}}{10\ \mathrm{m}\times10\ \mathrm{m}}=100\ \mathrm{m^3/m^2\cdot d}AQ=10 m×10 m10,000 m3/d=100 m3/m2⋅d
표면부하율은 유입유량을 침전지 수면적으로 나눈 값이다.
QA=10,000 m3/d10 m×10 m=100 m3/m2⋅d\dfrac{Q}{A}=\dfrac{10{,}000\ \mathrm{m^3/d}}{10\ \mathrm{m}\times10\ \mathrm{m}}=100\ \mathrm{m^3/m^2\cdot d}AQ=10 m×10 m10,000 m3/d=100 m3/m2⋅d
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.