차단기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | [정수시설운영관리사 3급 1차] 25년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[정수시설운영관리사 3급 1차] 25년 2회차
차단기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
공칭전압 3.3kV에서 사용하는 차단기의 정격전압은 3.6 kV 이다.
2
기중차단기는 고압회로 차단시 자연소호에 의한 소호방식을 사용한다.
3
% 임피던스를 이용하면 차단기의 차단용량을 결정할 수 있다.
4
1회 또는 2회 이상의 차단동작을 규정한 시간간격으로 반복하는 것을 표준동작책무라 한다.
해설

기중차단기(ACB)는 저압회로용 차단기로서 아크슈트 등을 이용한 강제소호 방식을 사용하며, 자연소호에 의한 소호방식이 아니므로 이 설명이 틀렸다.

공칭전압 3.3kV에 대응하는 정격전압이 3.6kV라는 점, %임피던스로 차단용량을 산정할 수 있다는 점, 표준동작책무의 정의는 모두 타당한 설명이다.