하루에 4,000 m3의 물을 침전처리하기 위하여 장방형 침전지(폭 10 m, 길이 40 m, 유효깊이 3.5 m)를 설계하였다. 이 장방형 침전지의 표면부하율(mm/min)은 약 얼마인가?
1
6.9
2
7.9
3
8.9
4
9.9
해설

표면부하율은 표면부하율=QA\text{표면부하율} = \dfrac{Q}{A}로 구하며, 여기서 AA는 침전지의 수면적이다(유효깊이는 관계없다).

수면적은 A=10×40=400 m2A = 10 \times 40 = 400\ \mathrm{m^2}이고, 유입유량은 Q=4,000 m3/dayQ = 4{,}000\ \mathrm{m^3/day}이다.

QA=4000400=10 m/day=10000 mm1440 min≈6.9 mm/min\dfrac{Q}{A} = \dfrac{4000}{400} = 10\ \mathrm{m/day} = \dfrac{10000\ \mathrm{mm}}{1440\ \mathrm{min}} \approx 6.9\ \mathrm{mm/min}