정수장에 설치된 변압기의 △-Y 결선방식에서 1차측과 2차측의 위상차는?
1
0°
2
30°
3
90°
4
180°
해설
변압기의 Δ-Y 결선에서는 1차측과 2차측 사이에 30°의 위상차가 발생한다.
Y결선에서는 선간전압이 상전압보다 30° 앞서는 반면 Δ결선에서는 선간전압과 상전압이 일치하므로, 1차와 2차의 선간전압을 비교하면 30°의 위상차가 나타난다.
이 때문에 Δ-Y(또는 Y-Δ) 변압기는 Δ-Δ, Y-Y 결선 변압기와 병렬운전할 수 없다.