정수장의 수전설비 중 3상 차단기의 정격전압이 7.2 kV, 정격차단전류가 40 kA일 때 차단기의 정격차단용량은 약 몇 MVA 인가?
1
300
2
400
3
500
4
600
해설

3상 차단기의 정격차단용량은 Ps=3×Vn×IsP_s = \sqrt{3} \times V_n \times I_s 로 구한다.

정격전압 7.2 kV7.2\ \mathrm{kV}, 정격차단전류 40 kA40\ \mathrm{kA}를 대입하면 Ps=3×7.2×40≈498.8 MVAP_s = \sqrt{3} \times 7.2 \times 40 \approx 498.8\ \mathrm{MVA}이다.

따라서 정격차단용량은 약 500 MVA이다.