정수장의 수전설비 중 3상 차단기의 정격전압이 7.2 kV, 정격차단전… | [정수시설운영관리사 2급 1차] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[정수시설운영관리사 2급 1차] 17년 1회차
정수장의 수전설비 중 3상 차단기의 정격전압이 7.2 kV, 정격차단전류가 40 kA일 때 차단기의 정격차단용량은 약 몇 MVA 인가?
1
300
2
400
3
500
4
600
해설
3상 차단기의 정격차단용량은 로 구한다.
정격전압 , 정격차단전류 를 대입하면 이다.
따라서 정격차단용량은 약 500 MVA이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.