오존처리에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | [정수시설운영관리사 2급 1차] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[정수시설운영관리사 2급 1차] 17년 2회차
오존처리에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
오존주입량은 처리수량에 주입률을 곱하여 산정한다.
2
염소요구량을 증가시킨다.
3
오존발생기에서 주입장소에 이르는 배관의 지중부분은 콘크리트덕트 내에 설치한다.
4
접촉지의 구조는 밀폐식으로 오존과 물의 혼화와 접촉이 효과적으로 이루어져서 흡수율이 높도록 한다.
해설
오존처리는 수중 유기물을 산화·분해해 이후 소독 공정에서 필요한 염소의 양을 줄여주므로 염소요구량을 감소시킨다. 따라서 염소요구량을 증가시킨다는 설명은 옳지 않다.
오존주입량을 처리수량과 주입률의 곱으로 산정하는 것, 오존 배관의 지중부분을 콘크리트덕트 내에 설치하는 것, 접촉지를 밀폐식으로 하여 흡수율을 높이는 것은 모두 타당한 오존처리 설명이다.