정수장 수ㆍ변전설비의 차단기 정격전압이 22.9 kV이고 정격차단전류가… | [정수시설운영관리사 2급 1차] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[정수시설운영관리사 2급 1차] 17년 2회차
정수장 수ㆍ변전설비의 차단기 정격전압이 22.9 kV이고 정격차단전류가 7.5 kA인 경우 차단기의 정격차단용량(MVA)은 약 얼마인가?
1
170
2
240
3
300
4
500
해설
정격차단용량(MVA)은 로 구하며, 정격전압 22.9 kV와 정격차단전류 7.5 kA를 대입하면 가 된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.