전기설비기술기준의 판단기준에서 전로의 절연저항 및 절연내력에 관한 설명이다. ( )에 들어갈 알맞은 내용으로 옳은 것은?

사용전압이 저압인 전로의 절연성능은 기술기준 제52조를 충족하여야 한다. 다만, 저압 전로에서 정전이 어려운 경우 등 절연저항 측정이 곤란한 경우 ( ㄱ )의 누설전류가 ( ㄴ )mA 이하이면 그 전로의 절연성능은 적합한 것으로 본다.

1
ㄱ: 유도성분, ㄴ: 1
2
ㄱ: 용량성분, ㄴ: 3
3
ㄱ: 저항성분, ㄴ: 1
4
ㄱ: 임피던스 성분, ㄴ: 3
해설

정전이 어려워 절연저항을 잴 수 없는 저압 전로는 저항성분의 누설전류가 1mA 이하이면 절연성능이 적합한 것으로 본다.

활선 상태에서 측정한 전체 누설전류에는 케이블과 대지 사이 정전용량 때문에 흐르는 용량성 성분이 섞여 있어, 절연이 멀쩡해도 값이 크게 나온다. 그래서 절연물의 열화를 직접 반영하는 저항성분(Igr)만 분리해 판정한다.

판정 한계는 1mA이며, 유도성분이나 임피던스 전체를 기준으로 삼거나 3mA를 적용하지는 않는다.