소독공정에서 불활성화비에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | [정수시설운영관리사 2급 1차] 19년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[정수시설운영관리사 2급 1차] 19년 2회차
소독공정에서 불활성화비에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
불활성화비 =()이다.
2
CT계산값 =잔류소독제 농도(mg/L) ×소독제 접촉시간(분)이다.
3
불활성화비가 1이상 유지되는 경우 바이러스와 지아디아 포낭에 대한 소독공정의 불활성화율이 충족된다.
4
CT요구값이 크면 소독제의 소독력이 강하다고 할 수 있다.
해설
CT요구값이 크다는 것은 같은 불활성화율을 달성하는 데 더 많은 농도·시간이 필요하다는 뜻이므로, CT요구값이 크면 소독력이 강하다는 설명은 옳지 않다.
불활성화비는 로 정의되며, 분자인 CT 계산값은 잔류소독제 농도(mg/L) × 소독제 접촉시간(분)으로 현장에서 실제 확보한 소독능이다. 분모인 CT요구값은 목표 불활성화율을 얻기 위해 수온·pH·소독제 종류별로 요구되는 값이다.
따라서 CT요구값이 크다는 것은 그 조건에서 소독이 잘 되지 않아 더 큰 소독능이 필요하다는 의미로, 소독력이 약함을 뜻한다. 실제로 수온이 낮고 pH가 높을수록 CT요구값이 커진다.
불활성화비가 1 이상이면 확보한 소독능이 요구 소독능 이상이므로 바이러스와 지아디아 포낭에 대한 소독 요건을 충족한 것으로 판정한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.
)이다.