정수장 수전설비에 설치된 변압기의 용량은 20 MVA이고, %임피던스는 5 %이다. 변압기 2차측에 설치할 차단기의 차단용량(MVA)은?
100
200
400
800
차단기의 차단용량은 기준용량을 %임피던스로 나누어 구하며, 계산 결과는 400 MVA400\ \mathrm{MVA}400 MVA이다.차단용량=20 MVA0.05=400 MVA\text{차단용량} = \dfrac{20\ \mathrm{MVA}}{0.05} = 400\ \mathrm{MVA}차단용량=0.0520 MVA=400 MVA이다.
차단기의 차단용량은 기준용량을 %임피던스로 나누어 구하며, 계산 결과는 400 MVA400\ \mathrm{MVA}400 MVA이다.
차단용량=20 MVA0.05=400 MVA\text{차단용량} = \dfrac{20\ \mathrm{MVA}}{0.05} = 400\ \mathrm{MVA}차단용량=0.0520 MVA=400 MVA이다.