수위차가 2 m인 2개의 수조를 직경 0.4 m, 길이 200 m의 직선관으로 연결하였을 경우, 관내 유속(m/s)은 약 얼마인가? (단, 중력가속도는 9.8 m/sec2, 관의 마찰손실계수는 0.025, 유입손실계수는 0.5, 출구손실계수는 1.0이며 다른 손실은 없다.)
1
1.07
2
1.27
3
1.47
4
1.67
해설

두 수조의 수위차는 관 내에서 발생하는 마찰손실과 유입·출구 손실의 합과 같다.

H=(fLD+Kin+Kout)v22gH = \left(f\dfrac{L}{D} + K_{in} + K_{out}\right)\dfrac{v^2}{2g}이고, fLD=0.025×2000.4=12.5f\dfrac{L}{D} = 0.025 \times \dfrac{200}{0.4} = 12.5이므로 손실계수의 합은 12.5+0.5+1.0=14.012.5 + 0.5 + 1.0 = 14.0이다.

2=14.0×v22×9.82 = 14.0 \times \dfrac{v^2}{2 \times 9.8}을 풀면 v≈1.67 m/sv \approx 1.67\ \mathrm{m/s}이다.