전자식유량계 설치 시 유의할 사항으로 옳지 않은 것은?
1
구경은 평균유속이 3~ 5 m/s 사이에 있도록 선정하는 것이 바람직하며, 3 m/s 미만이면 기전력이 작고 정밀도상 문제가 생기기 쉽다.
2
검출기 설치 전후에 필요한 직관부를 확보하고, 유량제어밸브를 설치할 경우에는 검출기 하류측에 설치한다.
3
검출기를 수직, 또는 경사지게 설치할 경우 흐름은 아래쪽에서 위쪽으로 향하도록 한다.
4
검출기는 유체의 도전율이 불균일한 약품주입지점의 직후는 피해야 한다.
해설

전자식유량계 검출기의 구경 선정 유속 범위를 지나치게 높게 잡은 설명이 옳지 않다.

기전력이 작아 정밀도가 떨어지는 것을 막기 위해 최저유속 조건을 두는 취지는 맞지만, 설계기준이 권장하는 평균유속 범위는 이보다 낮은 유속대이며 3 m/s를 하한으로 못박지 않는다.

반면 검출기 전후의 직관부 확보와 유량제어밸브의 하류측 설치, 수직·경사 설치 시 흐름을 아래에서 위로 향하게 하는 것, 도전율이 불균일한 약품주입지점 직후를 피하는 것은 모두 올바른 설치 유의사항이다.