변압기 Y-Y결선 방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | [정수시설운영관리사 2급 1차] 24년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[정수시설운영관리사 2급 1차] 24년 1회차
변압기 Y-Y결선 방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
중성점을 접지할 수 있으므로 단절연방식을 채택할 수 있다.
2
상전압이 선간전압의 1√3 이 되어 절연이 용이하고 고전압 결선에 적합하다.
3
변압기 1대 고장 시 V결선으로 송전이 가능하고 대전류 부하에 적합하다.
4
유도기전력이 제3고조파를 함유하여 중성점을 접지하면 통신에 유도장해를 준다.
해설
변압기 1대 고장 시 V결선으로 송전이 가능하고 대전류 부하에 적합한 것은 Δ-Δ결선의 특징이며, Y-Y결선의 설명으로는 옳지 않다.
Y-Y결선은 중성점을 접지할 수 있어 단절연방식을 채택할 수 있고, 상전압이 선간전압의 이 되어 절연이 용이해 고전압 결선에 적합하지만, 여자전류에 제3고조파가 포함되어 중성점을 접지하면 인접 통신선에 유도장해를 일으키는 단점이 있다.