모두CBT

변압기 Y-Y결선 방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? 상세 페이지

1[정수시설운영관리사 2급 1차] 24년 1회차
변압기 Y-Y결선 방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
중성점을 접지할 수 있으므로 단절연방식을 채택할 수 있다.
2
상전압이 선간전압의 1√3 이 되어 절연이 용이하고 고전압 결선에 적합하다.
3
변압기 1대 고장 시 V결선으로 송전이 가능하고 대전류 부하에 적합하다.
4
유도기전력이 제3고조파를 함유하여 중성점을 접지하면 통신에 유도장해를 준다.
해설
등록된 해설이 없습니다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.