소독에 의한 불활성화비 계산에 관한 설명으로 옳은 것은? | [정수시설운영관리사 2급 1차] 24년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[정수시설운영관리사 2급 1차] 24년 1회차
소독에 의한 불활성화비 계산에 관한 설명으로 옳은 것은?
1
잔류소독제 농도는 정수지 유출부나 잔류소독제 농도측정지점에서 측정한 잔류소독제 농도값 중 최소값을 택한다.
2
소독제와 물의 접촉시간은 1시간 사용유량이 최대인 시간에 최초 소독제 주입지점부터 정수지 유출지점까지 측정하여야 한다.
3
계산된 불활성화비 값이 1.0 이상이면 99.99 % 이상의 지아디아 포낭의 불활성화가 이루어진 것으로 한다.
4
추적자시험을 통하여 실제로 소독제의 접촉시간을 측정할 때에는 최초 소독제 주입지 점에 투입된 추적자의 30 %가 정수지 유출지점으로 빠져나올 때까지의 시간을 접촉 시간으로 한다.
해설
불활성화비를 계산할 때 사용하는 잔류소독제 농도는 정수지 유출부 등 여러 측정지점에서 측정한 값 중 최소값을 택하여 안전 측으로 평가한다.
- 접촉시간은 1시간이 아니라 1일 사용유량이 최대인 시간에, 최초 소독제 주입지점부터 정수지 유출지점까지를 대상으로 측정한다.
- 불활성화비가 1.0 이상이라는 것은 요구되는 소독능을 만족했다는 의미이며, 지아디아 포낭에 대해 요구되는 제거·불활성화율은 99.9%이다(99.99%는 바이러스에 대한 기준이다).
- 추적자시험에서 접촉시간은 주입된 추적자의 30%가 아니라 10%(T10)가 유출지점에 도달할 때까지의 시간으로 산정한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.