모두CBT

정수지가 10,000m3 용량일 때, 최대통과유량이 5,000m3/h이… | [정수시설운영관리사 2급 1차] 24년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[정수시설운영관리사 2급 1차] 24년 2회차
정수지가 10,000m3 용량일 때, 최대통과유량이 5,000m3/h이고, 장폭비(L/W)에 따른 환산계수가 0.3이다. 이 때 CT계산값은? (단, 연속측정장치로 측정된 잔류 소독제 농도는 최솟값 0.3 mg/L, 평균값 0.9 mg/L, 최댓값 1.4 mg/L이다.)
1
3.6
2
7.2
3
10.8
4
14.4
해설

정수지 체류시간은 T=VQ=10,000 m35,000 m3/h=2 h=120 minT = \dfrac{V}{Q} = \dfrac{10{,}000\ \mathrm{m^3}}{5{,}000\ \mathrm{m^3/h}} = 2\ \mathrm{h} = 120\ \mathrm{min}이며, 여기에 장폭비에 따른 환산계수 0.3을 곱한 실제 접촉시간은 120 min×0.3=36 min120\ \mathrm{min} \times 0.3 = 36\ \mathrm{min}이다.

CT값 산정 시에는 소독효과를 보수적으로 평가하기 위해 최솟값인 잔류 소독제 농도 0.3 mg/L를 사용하므로, CT=0.3 mg/L×36 min=10.8CT = 0.3\ \mathrm{mg/L} \times 36\ \mathrm{min} = 10.8이 계산된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.