모두CBT

처리수량과 염소요구량의 변화가 적고 거의 일정한 염소주입량으로 소정의 … | [정수시설운영관리사 2급 1차] 25년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[정수시설운영관리사 2급 1차] 25년 1회차
처리수량과 염소요구량의 변화가 적고 거의 일정한 염소주입량으로 소정의 잔류염소를 유지할 수 있는 경우 채택하는 제어방식은?
1
정치제어
2
유량비례제어
3
피드포워드제어
4
캐스케이드제어
해설

처리수량과 염소요구량의 변동이 적어 거의 일정한 주입량으로 잔류염소를 유지할 수 있는 경우에는 정치제어 방식을 채택한다.

유량비례제어는 처리수량 변화에 따라 주입량을 비례 조절하는 방식이고, 피드포워드제어와 캐스케이드제어는 수질·수량 변동이 큰 경우에 적합한 방식이므로 이 조건과는 맞지 않는다.