상수도설계기준상 정수지에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | [정수시설운영관리사 2급 1차] 25년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[정수시설운영관리사 2급 1차] 25년 1회차
상수도설계기준상 정수지에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
정수지는 여과수량과 송수량의 변동을 조절하고 완화하는 기능을 한다.
2
소독제 주입이 정수지의 직전에 이루어지므로 소독제와의 접촉시간을 확보하는 역할을 한다.
3
전통적인 정수지는 단락류와 정체부를 가지고 있다.
4
추적자 실험을 통하여 접촉시간을 측정하는 경우에는 추적자의 90%가 정수지 유출부를 빠져나올 때까지의 시간으로 한다.
해설
추적자 실험으로 접촉시간을 산정할 때는 추적자의 10%가 유출부를 빠져나올 때까지의 시간(T10)을 기준으로 하며, 이는 가장 짧게 통과한 흐름을 반영해 안전측으로 소독능을 평가하기 위함이다. 따라서 90%가 빠져나올 때까지의 시간을 기준으로 한다는 설명은 옳지 않다.
- 정수지는 여과수량과 송수량 변동을 조절·완화하는 기능을 한다.
- 소독제는 정수지 직전에 주입되어 정수지 내 접촉시간을 확보한다.
- 전통적인 정수지는 단락류와 정체부를 가지는 구조적 한계가 있다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.