폭 8 m, 길이 15 m, 유효수심 4 m인 장방형 침전지의 유입유량이 20 m3/min일 때, 이 침전지의 표면부하율(m3/m2/d)은 얼마인가?
120
160
200
240
Q=20 m3/min×1,440 min/d=28,800 m3/dQ = 20\ \mathrm{m^3/min} \times 1{,}440\ \mathrm{min/d} = 28{,}800\ \mathrm{m^3/d}Q=20 m3/min×1,440 min/d=28,800 m3/d침전지 표면적 A=8×15=120 m2A = 8 \times 15 = 120\ \mathrm{m^2}A=8×15=120 m2표면부하율=QA=28,800120=240 m3/m2/d\text{표면부하율} = \dfrac{Q}{A} = \dfrac{28{,}800}{120} = 240\ \mathrm{m^3/m^2/d}표면부하율=AQ=12028,800=240 m3/m2/d따라서 표면부하율은 240 m³/m²/d이다.
Q=20 m3/min×1,440 min/d=28,800 m3/dQ = 20\ \mathrm{m^3/min} \times 1{,}440\ \mathrm{min/d} = 28{,}800\ \mathrm{m^3/d}Q=20 m3/min×1,440 min/d=28,800 m3/d
침전지 표면적 A=8×15=120 m2A = 8 \times 15 = 120\ \mathrm{m^2}A=8×15=120 m2
표면부하율=QA=28,800120=240 m3/m2/d\text{표면부하율} = \dfrac{Q}{A} = \dfrac{28{,}800}{120} = 240\ \mathrm{m^3/m^2/d}표면부하율=AQ=12028,800=240 m3/m2/d
따라서 표면부하율은 240 m³/m²/d이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.