불활성화비 계산방법 및 정수처리 인증 등에 관한 규정상 소독에 의해 요… | [정수시설운영관리사 2급 1차] 25년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[정수시설운영관리사 2급 1차] 25년 2회차
불활성화비 계산방법 및 정수처리 인증 등에 관한 규정상 소독에 의해 요구되는지 아디아 포낭의 불활성화율에 관한 내용이다. 다음 중 옳은 것을 모두 고른 것은?
<소독에 의해 요구되는 지아디아 포낭의 불활성화율>
| 여과방식 | 최소 제거 및 불활성화 기준 | 여과공정에 의한 제거율 | 소독공정에서 요구되는 불활성화율 |
|---|---|---|---|
| 급속여과 | ㄱ: 99.9%(3.0 log) | 99.68%(2.5 log) | ㄷ: 68.38%(0.5 log) |
| 완속여과 | 99.9%(3.0 log) | ㄴ: 99%(2.0 log) | 90%(1.0 log) |
1
ㄱ, ㄴ
2
ㄱ, ㄷ
3
ㄴ, ㄷ
4
ㄱ, ㄴ, ㄷ
해설
표에 표시된 세 값이 모두 규정과 일치한다.
지아디아 포낭은 여과방식과 관계없이 최소 99.9%(3.0 log)의 제거·불활성화가 요구되고, 소독공정이 담당할 몫은 3.0 log에서 여과공정이 인정받는 제거율을 뺀 나머지다.
급속여과는 여과가 99.68%(2.5 log)를 담당하므로 소독에 남는 몫은 이고, 이므로 68.38%(0.5 log)가 된다.
완속여과는 여과가 99%(2.0 log)를 담당해 , 곧 90%(1.0 log)가 소독에 요구된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.