모두CBT

비상용 전원설비에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | [정수시설운영관리사 1급 1차] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[정수시설운영관리사 1급 1차] 17년 1회차
비상용 전원설비에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
비상용전원의 전력은 시설안전용 전력과 시설운전용 전력으로 나누어진다.
2
비상용 자가발전설비는 기동이 확실하고 신뢰도가 높은 것으로 한다.
3
가스터빈발전기는 왕복운동기관이며, 정지된 후 정상전압 확립시까지의 시간이 짧다.
4
디젤발전기는 가스터빈발전기보다 소음이 크다.
해설

가스터빈발전기는 왕복운동기관이 아니라 회전형(로터리) 기관이므로 해당 설명은 옳지 않다.

왕복운동으로 동력을 얻는 것은 디젤발전기이며, 가스터빈발전기는 회전운동만으로 구동되어 진동이 적고 정지 후 재기동이 빠른 편이다.