정수지(폭 20 m, 길이 60 m, 높이 4 m) 출구에서 유리잔류염… | [정수시설운영관리사 1급 1차] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[정수시설운영관리사 1급 1차] 17년 1회차
정수지(폭 20 m, 길이 60 m, 높이 4 m) 출구에서 유리잔류염소농도를 측정한 결과 0.3 mg/L이었다. 유입 유량이 6,000 m3/day이고 바이러스에 대한 CT요구값이 8.1일 때 정수지에서 염소소독공정의 불활성화비는? (단, 정수지 장폭비에 따른 환산계수는 장폭비 2 미만은 0.1, 2 이상 5 미만은 0.2, 5 이상 10 미만은 0.3이고, 소수점 셋째자리에서 반올림하여 소수점 둘째자리까지 구하시오.)
1
4.27
2
8.53
3
12.80
4
15.72
해설
정수지의 불활성화비는 약 8.53이다.
정수지 체류시간은 이며, 장폭비(L/W)=60/20=3으로 2 이상 5 미만 구간에 해당해 환산계수 0.2를 적용한다.
실제 접촉시간은 이고, CT값은 이다.
불활성화비는 이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.