고도정수처리 시설에서 입상활성탄에 의한 처리방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
활성탄의 흡착능력은 활성탄의 종류와 피흡착물질, 수온, pH 및 공존물질에 따라 다르며, 일반적으로 pH가 산성이거나 온도가 높을수록 흡착량은 감소한다.
2
생물활성탄 방식은 활성탄의 흡착작용과 함께 활성탄층 내의 미생물에 의한 유기물 분해작용을 이용하여 활성탄의 흡착 기능을 보다 오래 지속할 수 있다.
3
생물활성탄 전단에 오존처리를 하면 난분해성 유기물을 분해성 유기물로 전환하고 오존처리된 처리수는 용존산소가 포화상태이므로 입상활성탄 내에서 생물화학적 작용이 촉진된다.
4
활성탄 내부세공 표면에 오염물질이 이동하여 흡착됨으로써 액상의 용존상태에서 고체상의 흡착상태로 상을 변환시켜 오염물질을 제거하는 공정이다.
해설

활성탄 흡착은 발열반응이어서 온도가 높을수록 흡착량이 줄어드는 것은 맞지만, 흡착 대상 유기물이 비이온 형태로 존재하기 쉬운 산성 조건에서는 흡착량이 오히려 늘어나는 경우가 일반적이다.

따라서 pH가 산성일수록 흡착량이 감소한다고 서술한 부분은 실제 경향과 반대다.

생물활성탄이 흡착과 미생물 분해작용을 함께 이용해 흡착 기능을 오래 유지한다는 설명, 전단 오존처리가 난분해성 유기물을 분해성 유기물로 전환해 생물활성탄의 생물화학적 작용을 촉진한다는 설명, 활성탄 내부 세공 표면에서 용존상태 오염물질이 고체상으로 상변화해 제거된다는 설명은 모두 옳은 내용이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.