소독제 접촉시간 산정에 있어서 이론적인 방법을 이용할 때, 정수지 내의… | [정수시설운영관리사 1급 1차] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[정수시설운영관리사 1급 1차] 17년 1회차
소독제 접촉시간 산정에 있어서 이론적인 방법을 이용할 때, 정수지 내의 도류벽에 의한 환산계수의 연결로 옳은 것은?
1
장폭비가 크고, 유입ㆍ유출구에 완충기능과 내부에 도류벽이 있음 - 환산계수 1.0
2
유입구와 유출구에 완충기능이 있고 도류벽이 있음 - 환산계수 0.3
3
유입구와 유출구에 완충기능이 있고 내부에 도류벽이 양호하게 설치되어 있음 - 환산계수 0.5
4
유입구와 유출구가 하나이거나 복수이지만, 완충기능이 없으며 도류벽이 없음 - 환산계수 0.1
해설
소독제 접촉시간(CㆍT) 산정에 쓰이는 환산계수는 정수지 내 흐름이 플러그 흐름에 가까울수록 크게 부여된다.
도류벽이 전혀 없어 완전혼합에 가까운 조건에 가장 작은 값이 주어지고, 유입·유출구의 완충기능과 내부 도류벽을 갖출수록 값이 커져, 장폭비가 크고 완충기능과 내부 도류벽까지 모두 갖춘 가장 이상적인 조건에 환산계수 1.0이 대응된다.
반면 완충기능과 도류벽을 갖춘 조건들에 오히려 낮은 값을 붙인 나머지 보기들은 흐름 조건과 환산계수의 대응이 실제 기준보다 한 단계씩 낮게 연결되어 있어 옳지 않다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.