정수장 완속여과지의 설계 기준에 관한 설명으로 옳은 것은? | [정수시설운영관리사 1급 1차] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[정수시설운영관리사 1급 1차] 17년 1회차
정수장 완속여과지의 설계 기준에 관한 설명으로 옳은 것은?
1
완속여과지의 여과사의 유효경은 0.45~1.0 mm로 하며 불순물이 적고 단단하여야 한다.
2
여과지의 깊이는 하부집수장치의 높이에 여유고 등을 더하여 2.5~3.5 m로 한다.
3
완속여과지의 모래층의 두께는 60~ 70 cm를 표준으로 한다.
4
모래면의 상부에 있는 배수관의 관경은 배수시간을 1 ~ 1.5시간 정도로 배수할 수 있도록 한다.
해설
완속여과지의 깊이는 하부집수장치 높이에 자갈층·모래층 두께, 모래면 위 수심, 여유고 등을 더해 통상 2.5~3.5 m로 설계한다.
- 완속여과사의 유효경은 표준적으로 0.3~0.45 mm 수준이어서, 0.45~1.0 mm라는 수치는 실제 기준보다 크게 서술된 것이다.
- 모래층 두께는 통상 70~90 cm를 표준으로 하므로, 60~70 cm라는 수치는 기준보다 작게 서술된 것이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.