소독설비의 주입제어방식 중 피드백제어에 관한 설명으로 옳은 것은? | [정수시설운영관리사 1급 1차] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[정수시설운영관리사 1급 1차] 17년 2회차
소독설비의 주입제어방식 중 피드백제어에 관한 설명으로 옳은 것은?
1
미리 설정된 염소주입률로 주입량을 제어하는 방식
2
처리수량이 변화하며 염소요구량도 변화하는 경우에 잔류염소를 목표치로 설정하고 제어하는 방식
3
염소를 주입하기 전에 잔류염소계, 염소요구량계 등의 측정치로부터 주입량을 설정하고 편차가 생기기 전에 염소주입량을 조절하는 방식
4
잔류염소계와 조합하여 일정한 잔류염소량이 되도록 비율설정신호로 보정하는 방법으로 비율제어계에 잔류염소계의 보정신호를 가하는 방식
해설

피드백제어는 처리수량과 염소요구량이 변화하는 상황에서 잔류염소 측정값을 목표치와 비교해 편차를 줄이는 방향으로 주입량을 조절하는 방식이다.

미리 설정된 주입률로만 주입하는 방식은 정치제어, 사전 측정치로 주입량을 설정해 편차가 생기기 전에 조절하는 방식은 피드포워드제어, 비율제어계에 잔류염소계의 보정신호를 더하는 방식은 캐스케이드(복합)제어에 해당해 피드백제어와는 구분된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.