계측제어용 기기에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?ㄱ. 검출부… | [정수시설운영관리사 1급 1차] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[정수시설운영관리사 1급 1차] 17년 2회차
계측제어용 기기에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?
- ㄱ. 검출부는 수위, 압력, 수량 및 수질 등의 변화량을 검출하여 신호로 변환하는 장치
- ㄴ. 표현부는 변환된 신호를 지시, 기록, 표시 및 경보하는 장치
- ㄷ. 조절부는 수량이나 상태를 일정하게 유지하거나 일정한 기준에 따라 변화된 신호를 발신하는 장치
- ㄹ. 전송부는 조절부로부터 조작신호를 받아 제어목적을 달성하기 위하여 작동하는 장치
1
ㄱ, ㄹ
2
ㄴ, ㄷ
3
ㄱ, ㄴ, ㄷ
4
ㄴ, ㄷ, ㄹ
해설
계측제어 기기에서 검출부·표현부·조절부의 정의는 모두 바르게 서술되어 있고, 전송부를 설명한 항목만 실제로는 조작부의 정의다.
계측제어 계통은 검출부가 수위·압력·수량·수질의 변화를 감지해 신호로 바꾸면, 전송부가 그 신호를 조절부와 표현부로 전달하고, 조절부가 목표값과 비교해 조작신호를 내보내는 순서로 이어진다. 표현부는 이 신호를 지시·기록·표시·경보의 형태로 보여 준다.
따라서 "조절부로부터 조작신호를 받아 제어목적을 달성하기 위하여 작동하는 장치"는 밸브 구동장치처럼 실제 조작량을 움직이는 조작부에 해당하며, 신호를 옮기기만 하는 전송부와는 역할이 다르다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.