염소가스 제해설비 설치 시 고려해야 할 사항이다. ( )에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

저장량 ( ㄱ ) kg 이상의 시설에서는 염소가스누출에 대비하여 ( ㄴ ), ( ㄷ ), 중화제 저장조, ( ㄹ ) 등을 갖춘 중화장치를 설치한다.

1
ㄱ: 500 ㄴ: 가스누출측정설비 ㄷ: 중화반응탑 ㄹ: 배풍기
2
ㄱ: 500 ㄴ: 가스누출측정설비 ㄷ: 계량설비 ㄹ: 희석수조
3
ㄱ: 1,000 ㄴ: 가스누출검지경보설비 ㄷ: 중화반응탑 ㄹ: 배풍기
4
ㄱ: 1,000 ㄴ: 가스누출검지경보설비 ㄷ: 계량설비 ㄹ: 희석수조
해설

염소 저장량이 1,000 kg 이상인 시설에는 가스누출검지경보설비·중화반응탑·중화제 저장조·배풍기를 갖춘 제해(중화)설비를 설치한다.

누출 감지는 단순 측정이 아니라 검지 즉시 경보를 울려 대피와 초동조치를 가능하게 하는 가스누출검지경보설비가 담당한다.

누출된 염소가스는 배풍기가 흡인해 중화반응탑으로 보내고, 탑 안에서 저장조의 알칼리 중화제(가성소다 용액 등)를 순환·분무해 흡수·중화한 뒤 배출한다. 따라서 계량설비나 희석수조가 아니라 중화반응탑과 배풍기가 제해설비의 핵심 구성이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.