모두CBT

액화염소 저장 및 주입설비에 관한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고른 … | [정수시설운영관리사 1급 1차] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[정수시설운영관리사 1급 1차] 18년 1회차

액화염소 저장 및 주입설비에 관한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고른 것은?

  • ㄱ. 액화염소저장조는 비보냉식으로 하며 밸브 등의 조작을 위한 조작대를 설치한다.
  • ㄴ. 염소주입기실은 가능한 주입지점에 가깝고 주입점의 수위보다 높은 실내에 설치한다.
  • ㄷ. 방액제와 피트를 설치하며 누출된 액화염소가 확산되는 구조로 한다.
  • ㄹ. 저장량 1,000 kg 이상의 시설에서는 염소가스 누출에 대비하며 중화 및 흡수용 제해제를 상비해야 한다.
1
ㄱ, ㄴ
2
ㄱ, ㄷ
3
ㄴ, ㄹ
4
ㄷ, ㄹ
해설

누출된 액화염소가 확산되는 구조로 한다는 서술과, 1,000 kg 이상 시설에 중화·흡수용 제해제를 상비한다는 서술이 잘못됐다.

  • 방액제와 피트는 누출된 액화염소를 한곳에 모아 가두어 증발과 확산을 억제하고 제해설비로 처리하기 위한 설비이므로, 확산되는 구조라는 설명은 설치 목적과 정반대다.
  • 중화 및 흡수용 제해제 상비는 저장량 1,000 kg 미만 시설에 요구되는 조치이며, 1,000 kg 이상에서는 배풍기·중화반응탑·중화제 저장조로 구성된 제해설비를 갖춰야 한다.

한편 저장조를 비보냉식으로 하고 밸브 조작을 위한 조작대를 두는 것, 염소주입기실을 주입지점에 가깝고 주입점 수위보다 높은 실내에 두어 물의 역류를 막는 것은 모두 옳은 설비 기준이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.