수리학적 체류시간이 200분, 장폭비 환산계수(T10/T)가 0.4인 … | [정수시설운영관리사 1급 1차] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[정수시설운영관리사 1급 1차] 18년 1회차
수리학적 체류시간이 200분, 장폭비 환산계수(T10/T)가 0.4인 정수지의 유출부에서 측정한 잔류염소의 농도가 0.5 mg/L일 때, 불활성화비 4.0을 달성하기 위한 CT요구값 (mg/Lㆍmin)은?
1
4
2
10
3
40
4
160
해설
불활성화비 4.0을 달성하기 위한 CT 요구값은 10 mg/L·min이다.
먼저 이므로, 실제 확보되는 CT값()은 이다.
불활성화비는 로 정의되므로, 이 된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.