급속여과지에서 여재 유실이 과도하게 발생될 수 있는 경우를 모두 고른 … | [정수시설운영관리사 1급 1차] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[정수시설운영관리사 1급 1차] 18년 1회차
급속여과지에서 여재 유실이 과도하게 발생될 수 있는 경우를 모두 고른 것은?
- ㄱ. 역세척속도를 과도하게 증가시키는 경우
- ㄴ. 트로프의 높이가 표면으로부터 25~35 cm인 경우
- ㄷ. 여과층 팽창률이 낮은 경우
- ㄹ. 역세척을 필요 이상으로 길게 하는 경우
1
ㄱ, ㄴ
2
ㄱ, ㄷ
3
ㄱ, ㄴ, ㄹ
4
ㄴ, ㄷ, ㄹ
해설
여재 유실이 커지는 경우는 역세척속도 과다, 낮은 트로프 높이, 필요 이상으로 긴 역세척이다.
역세척속도를 지나치게 올리면 여과층 팽창률이 커져 팽창된 여재 표면이 트로프 높이까지 밀려 올라오고, 그 상태로 역세척을 필요 이상 길게 끌면 세척배출수와 함께 여재가 계속 넘쳐 나간다.
트로프 하단이 여재 표면에서 25~35cm 밖에 떨어져 있지 않으면 정상 팽창률에서도 여재가 트로프로 넘어오므로, 팽창한 여재층 위로 충분한 높이를 확보해 트로프를 설치해야 한다.
반대로 여과층 팽창률이 낮으면 여재가 트로프까지 올라오지 못해 유실 위험은 없고, 오히려 세척이 불충분해 머드볼 생성과 여과지 폐색이 문제가 된다.