직경 300mm, 길이 3km의 관에 유량 500m3/hr이 흐른다. … | [정수시설운영관리사 1급 1차] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[정수시설운영관리사 1급 1차] 19년 1회차
직경 300mm, 길이 3km의 관에 유량 500m3/hr이 흐른다. 유속계수가 120일 때 Hazen-Williams공식( hL=10.666×C-1.85×D-4.87×Q1.85×L)을 이용한 관로의 손실수두(m)는 약 얼마인가?
1
7.58
2
15.16
3
41.65
4
157.82
해설
Hazen-Williams 공식에 주어진 값을 대입하면 손실수두는 약 41.65m가 된다.
유량을 로 환산하면 이다.
이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.