모두CBT

직경 300mm, 길이 3km의 관에 유량 500m3/hr이 흐른다. … | [정수시설운영관리사 1급 1차] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[정수시설운영관리사 1급 1차] 19년 1회차
직경 300mm, 길이 3km의 관에 유량 500m3/hr이 흐른다. 유속계수가 120일 때 Hazen-Williams공식( hL=10.666×C-1.85×D-4.87×Q1.85×L)을 이용한 관로의 손실수두(m)는 약 얼마인가?
1
7.58
2
15.16
3
41.65
4
157.82
해설

Hazen-Williams 공식에 주어진 값을 대입하면 손실수두는 약 41.65m가 된다.

유량을 m3/s\mathrm{m^3/s}로 환산하면 Q=5003,600≈0.139 m3/sQ = \dfrac{500}{3{,}600} \approx 0.139\ \mathrm{m^3/s}이다.

hL=10.666×120−1.85×0.3−4.87×0.1391.85×3,000≈41.65 mh_L = 10.666 \times 120^{-1.85} \times 0.3^{-4.87} \times 0.139^{1.85} \times 3{,}000 \approx 41.65\ \mathrm{m}이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.