상수도설계기준상 소화전에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?
1
원칙적으로 단구소화전은 관경 150mm 이상의 배수관에, 쌍구소화전은 관경 300mm이상의 배수관에 설치한다.
2
소화전에는 보수용 밸브를 함께 설치한다.
3
한랭지나 적설지에서는 부동식의 지상식소화전을 사용하며, 지하식소화전을 사용하는 경우에는 동결방지대책을 강구한다.
4
소화전의 토출구 구경은 원칙적으로 85 mm로 하며 특수한 소방펌프를 사용할 경우에 는 예외로 할 수 있다.
해설

소화전의 토출구 구경은 원칙적으로 65mm를 표준으로 하고 특수한 소방펌프를 사용하는 경우에만 예외로 할 수 있으므로, 85mm라고 서술한 내용이 옳지 않다.

단구소화전은 관경 150mm 이상, 쌍구소화전은 관경 300mm 이상의 배수관에 설치하고 보수용 밸브를 함께 설치하는 것, 한랭지·적설지에서 부동식의 지상식소화전을 사용하거나 지하식소화전에 동결방지대책을 강구하는 것은 모두 상수도설계기준에 부합하는 내용이다.