차압식 수위계에 관한 설명으로 옳은 것은?
1
차압전송기 출력의 안정화를 위해 액에 맥동을 준다.
2
도압배관은 공기가 차지 않게 직선배관으로 한다.
3
차압전송기는 최고수위보다 낮게 설치한다.
4
액의 밀도에 의한 보정이 필요없다.
해설

차압식 수위계의 도압배관은 배관 내에 공기가 갇혀 지시값 오차가 생기지 않도록 직선 배관으로 시공하는 것이 원칙이다.

  • 차압전송기 출력 안정을 위해 액에 맥동을 준다는 것은 오히려 지시 변동을 키우는 오차 요인이므로 옳지 않다.
  • 차압전송기는 도압배관에 공기가 차거나 부압이 걸리지 않도록 최저수위보다 낮게 설치해야 하므로, 최고수위보다 낮게 설치한다는 설명은 옳지 않다.
  • 액의 밀도가 다르면 같은 압력이라도 환산 수위가 달라지므로 밀도에 의한 보정이 필요하다.