다음에서 설명하고 있는 하부집수장치는?바닥판에 분산실과 송수실을 갖는 … | [정수시설운영관리사 1급 1차] 19년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[정수시설운영관리사 1급 1차] 19년 2회차
다음에서 설명하고 있는 하부집수장치는?
- 바닥판에 분산실과 송수실을 갖는 성형블록을 병렬로 연결한 것이다.
- 오리피스를 통한 2단 구조에 의한 균압 효과를 기대할 수 있다.
- 시공이 쉽고, 압력실이 필요하지 않으므로 구조를 얕게 할 수 있다.
1
휠러형
2
다공판형
3
유공블럭형
4
스트레이너형
해설
바닥판에 성형블록을 병렬로 깔고 분산실·송수실의 2단 오리피스 구조로 균압을 얻는 하부집수장치는 유공블럭형이다.
유공블럭형은 분산실과 송수실을 갖춘 블록을 여과지 바닥에 나란히 이어 붙이는 방식으로, 물이 오리피스를 두 번 거치면서 압력이 고르게 퍼져 여과수 집수와 역세척수 분배가 균등해진다. 별도의 압력실이 필요 없어 여과지 구조를 얕게 만들 수 있고 시공이 간단한 것도 특징이다.
- 휠러형: 바닥의 오목한 홈에 자기제 구슬을 채워 물을 분산시키는 방식으로, 구슬 배열이 흐트러지면 균등 분배가 무너진다.
- 다공판형: 바닥판에 뚫은 구멍이나 스트레이너로 집수하며 하부에 압력실을 두어야 한다.
- 스트레이너형: 유공관이나 바닥판에 스트레이너를 다수 부착한 형식으로, 스트레이너의 막힘과 탈락 점검이 필요하다.
제시문에서 '성형블록의 병렬 연결', '2단 오리피스에 의한 균압', '압력실 불필요'가 한꺼번에 나온 점이 다른 형식과 구별되는 결정적 근거다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.